地暖系統施工程序及技術要求
作者:正邦供暖  瀏覽次數:1184  更新時間:2016-07-25 09:26:00


一、施工條件

1.地板采暖系統按照設計、施工要求鋪設完畢,并按照規范規定試壓合格;

2.已經通過施工現場負責人及項目質量檢查員檢查合格,并報甲方或監理工程師驗收,經驗收合格,甲方、土建或裝修施工方在工程驗收資料上相關單位簽字認可;

3.對驗收合格的采暖系統與澆注混凝土的施工單位進行交接,交接單上相應單位簽字認可,接收單位對采暖系統的成品保護負責;

4.為防止加熱管因擠壓變形,又可以及時發現管道的破壞,在澆注混凝土時采暖水系統內保持壓力,壓力不應低于0.6Mpa,混凝土養護期間系統內的壓力不應低于0.4 Mpa。

5.施工所需的材料、施工力量、機具等已準備就緒,能保證正常施工;

6.施工用水、用電、運輸、材料儲放場地等臨時設施,能滿足施工需要。

二、混凝土技術要求

1. 原料:

1.1 水泥應采用標號不低于32.5號的普通硅酸鹽水泥,因為它早期強度較高,在凝結硬化過程中的干縮性較小,對控制和防止混凝土干縮裂較為有利;

1.2 砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%。其質量應符合現行行業標準《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》的規定;

1.3 豆石粒徑宜為5—15mm,加熱管的填充層厚度不宜小于30mm。當地面荷載大于20KN/m2時,應采取加固措施。

2.混凝土強度:

填充層的材料宜采用C15豆石混凝土。

3.混凝土澆筑方法:

3.1 混凝土采用分間澆筑的方法,每次澆筑的面積不宜過大,避免產生混凝土的溫度裂縫和收縮縫,也利于混凝土的標高控制;

3.2 混凝土的振搗要求人工振搗;澆搗混凝土填充層時,施工人員應穿軟底鞋,采用平頭鐵鍬。

3.3 混凝土施工時,禁止使用鐵鍬接觸管材。防止手推車碾壓管材,澆注時必須搭踏板(在沒有盤管的位置放上磚塊搭上木板),確保木板上無釘子,以保護管材;

3.4 表面搓平和搓光

在混凝土澆筑的同時,抹灰工用刮杠,將其表面按標高(即標高條的上口)進行刮平,然后用木抹子進行壓抹;

3.5 混凝土的養護

待抹壓過后,由專人開始養護,最好關好窗戶,這樣能有效的保持混凝土表面的水份,為防止混凝土內部裂縫的產生,初凝后砼表層泛白時開始灑水養護,但注意不要積水。至少7天以后,方可上人進行其他工序的施工,施工時注意保護蓄熱層,嚴禁重物或尖銳物體傷害蓄熱層。明確告知業主混凝土填充層的養護周期不應少于21 天。養護期滿后,對地面應妥加保護,嚴禁在地面上運行重載、高溫烘烤、直接放置高溫物體和高溫加熱設備。

三、注意事項:

1、地暖加熱管安裝完畢且水壓試驗合格后48小時內完成混凝土填充層施工;

2、地面裝飾層的施工,必須在填充層達到要求強度后(應不小于72h)才能進行;

3、面層施工時,不得剔、鑿、割、鉆、釘填充層,不得向填充層內楔入任何物件;

4、以木地板作為面層時,應在填充層和找平層完全干燥后,才能進行鋪裝;

5、對于潮濕房間如衛生間、洗衣間、浴室,在填充層上部必須再做一遍防水;

6、地暖系統需要在墻體、柱、過門等與地面垂直交接處鋪設膨脹縫;當地面面積超過30㎡或邊長超過6m時,應設置伸縮縫;上述伸縮縫和伸縮縫混凝土填充層施工前已鋪設完畢,混凝土填充層施工時,應注意保護伸縮縫不被破壞。